사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광5호기 증기발생기 저수위에 의한 발전정지
- 조회 : 2931
- 등록일 : 2011.01.20
- 사건명
영광5호기 증기발생기 저수위에 의한 발전정지
- 해당원전
한빛 5호기
- 발생일시
2011-01-20
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 출력 100%
- 상황
2011. 1.20 14:29분 영광5호기(OPR1000, 100만kW급)가 정상운전 중 증기 발생기 #2 수위지시 편차 정상화를 위한 관련 입력신호모듈 점검 중 원자로 및 터빈발전기가 정지 되었음
- 원인
증기발생기 #2 ‘저’ 수위 입력모듈 점검 중 급수제어밸브 제어신호 상실로 증기발생기 수위제어밸브가 닫혀 증기발생기 저수위 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
사건 발생에도 발전소의 필수적인 안전기능은 충분히 유지되었으며, 소내·외로의 방사성물질 방출도 없는 것으로 확인되었음
- 소속 및 직위
영광 제3발전소 안전팀장
- 성명
이대환
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134